Pernahkah anda melihat bunga es menyelimuti salah satu bagian AC seperti dalam gambar disamping ini? itu adalah discharge line service valve, umumnya berada pada bagian kanan pada outdoor unit. kalau pernah melihat atau malahan AC anda tengah mengalaminya sebaiknya segera diperiksakan pada teknisi langganan anda, tanda seperti ini banyak penyebabnya tetapi ini hanya salah satu contoh yang kebetulan terjadi pada unit yang masih baru, jadi jika kebetulan anda mengalami hal yang
sama lebih baik mencegahnya agar tidak menjadi kerusakan yang lebih berat.
Keluhan seperti diatas dialami seorang rekan saya yang baru membeli dan memasang AC ini beberapa bulan yang lalu, dia mengeluh AC nya ini terasa kurang dingin bahkan semenjak digunakan pertama kali terdengar bunyi "tek..tek..tek" dengan rentang waktu 1 sampai 5 detik dibarengi tetesan air dari lubang hembusan udara dingin di indoor nya. pemilik mengatakan bahwa pada saat instalasi berlangsung terjadi kebocoran pada sambungan tetapi tidak dilakukan pengisian ulang oleh teknisi yang bersangkutan.
Setelah dilakukan pengecekan melalui pengukur tekanan (manifold) ternyata tekanan freon nya berada dibawah normal yaitu 28 psi padahal seharusnya jika suhu ruangan belum mencapai suhu ideal tekanan yang terukur bisa lebih dari 60 psi dan tekanan ini akan turun seiring suhu yang tercapai di dalam ruangan, semakin dingin suhu ruangan maka semakin turun tekanan freon nya.