Suatu siang sehabis "berbelanja" untuk suatu keperluan aku berkunjung pada salah satu kawan ku di Bandung, Sehabis sedikit berbasa-basi dengan sang Ibunda nya tercinta yang mengatakan bahwa anak nya yang masih menjomblo itu sedang tidak ada di bengkel yang berada di sebelah rumahnya itu, tak apalah aku toh kangen juga sama suasana bengkel yang.......
dulu sempat jadi "base camp" ku ini,.
Tak lama ponsel di kantong ku bergetar, rupanya kawan ku ini telah mengetahui kehadiran ku dari Ibunya, cukup panjang juga kami "nyerocos" hingga akhir nya menutup ponsel masing-masing dengan pesan terakhir bahwa aku diminta membantunya untuk menyelesaikan masalah Show Case miliknya yang tidak bisa dingin dengan normal, inilah uraiannya :
Show Case Sansio , seperti pada umumnya tidak dirancang untuk membuat es atau untuk membeku kan, alat ini khusus untuk menyimpan atau "memamerkan" minuman, makanan, buah-buahan dan lain-lain yang memerlukan pendinginan tidak sampai pada titik beku.
Setelah melalui beberapa pemeriksaan, pekerjaan pun dimulai dari :
Kulkas dengan kapasitas besar ini di persenjatai dengan kompresor 2/3 hp ber label Danfoss type SC18G bikinan Jerman , pemilik lama nya mengaku Unit ini telah dipakainya lebih dari 7 tahun, kompresor ini masih kedengaran cukup halus suaranya, ketika dikuras oli nya untuk diganti yang baru oli lamanya masih nampak bening tetapi lebih baik diganti saja karena viscositas oli lama pasti sudah menurun.
Evaporator and Condenser :
Fungsi kedua alat ini akan menurun jika permukaan sirip-sirip nya kotor, keduanya dapat jatah pencucian agar kembali bekerja maksimal apalagi Evaporator nya, selain bagian luar bagian dalam pun tak luput dari flushing, Flushing ini kan berguna untuk membawa paksa keluar oli yang melekat pada lorong pipa Evaporator ini, kerugian dari oli yang sudah mengental yaitu dingin yang menjalar ke kesirip-sirip akan sedikit tertahan sehingga suhu yang tercipta tidak akan maksimal, anda harus tahu bahwa trik flushing ini jarang dilakukan oleh sebagian teknisi karena alasan dalam pengerjaannya kadang harus sampai melepas dulu Evaporator ini dari tempatnya yang memang dalam beberapa chiller, show case, cold storage bahkan kulkas sulit untuk melepas nya apalagi jika alat Las yang dimiliki tidak lengkap atau tidak tersedia.
Refrigerant :
Setelah semua komponen selesai dicuci barulah dirakit kembali ketempatnya masing-masing, sesuai anjuran pabrik R-134a di injeksikan sebanyak 2,5 ons, kompresor yang lagi running pun hanya menunjukan pemakaian daya cuma 2.8 ampere sedikit lebih rendah dari tabel yang 3.2 secara keseluruhan dan tekanan refrigerant yang terukur di manifold pun cuma 9 psi, angka ini akan terus menurun seiring bagian dalam Show Case ini yang terus dingin hingga menyentuh angka -10 derajat, angka ini termasuk hitungan yang maksimal mengingat suhu kerja yang dibutuh kan cuma sekitar 3 derajat saja.
Ending Story :
Hari telah larut dan Kawan pemilik bengkel pun baru muncul sambil membawa makanan dan minuman hangat.....
sungguh akhir kerja yang menyenangkan, meski kelelahan tampak pada wajah kami tetapi pekerjaan dia dan pekerjaan ku selesai dengan hasil yang maksimal, setelah beberapa saat ngobrol aku pun pamitan dan dengan cekatan dia menyelipkan sesuatu ke balik kantong ku sambil berusaha agar aku tidak berusaha untuk menolaknya.
thank to : Wanda Santosa
RIKSA WANDA home appliance service.
.